找回密码
 立即注册

查看: 155|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

防火门窗耐火极检测

[复制链接]

1172

主题

1172

帖子

4390

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4390
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-8-15 16:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  技术咨询 王工 13438377413

  防火门按照耐火极限的不同,分成三个等级,既甲级、乙级和丙级。

  甲级防火门耐火时间最长,可达到1.5h (小时)乙级次之为1h,丙级时间为0.5h,不同等级的防火门使用与不同位置,根据消防重点保护程度不同而配备,人员密集型场所,容易发生重大事故的地方采用耐火等级最高的甲级防火门,其安全系数最高,稳定性最好;一般都设置在歌舞厅、电影院、网吧、KTV、夜总会等场所的重要防火分区部位,乙级防火门主要是设置在建筑物内的消防安全出口,上下层防火分区之间,一般性隔离区等;乙级消防门使用范围最为广泛,使用配置中占了很大一部分;而丙级防火门主要是特定强、弱电室使用较多,也称为管道井防火门。防火门等级的具体要求甲级防火门、乙级防火门、丙级防火门。

  【A类防火门】

  A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。

  【B类防火门】

  B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。

  【C类防火门】

  C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。

  【适用范围】

  (1)在防火墙上不应开设门窗洞门,如必须开设时,应设置耐火极限不低于1.2h的甲级防火门窗;

  (2)对于附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室、通风、空调机房等,应采用不低于规定的耐火极限的隔墙与其他部位隔开,隔墙的门应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门(对非高层建筑为0.9h的乙级防火门);

  (3)地下室、半地「室的楼梯问的防火墙上开洞时,应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门;

  (4)燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等设在高层民用建筑或裙房内时。其分隔墙上必须开门时应设甲级防火门口;

  (5)设在高层民用建筑或裙房内的柴油发电机房的储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;

  (6)消防电梯井、机房与相邻电梯井机房之间隔墙上升门时应为甲级防火门;

  (7)防烟楼梯间和通向前室的门,高层民用建筑封闭梭梯间的门,消防电梯前室的门应为乙级防火门,并应向疏散方向开启;

  (8)高层民用建筑中竖向井道的检查门应为丙级防火门。

  技术咨询 王工 13438377413

回复

使用道具 举报

     
    Archiver|手机版|小黑屋|

GMT+8, 2024-11-11 00:48 , Processed in 0.328127 second(s), 22 queries , Gzip On.

© 2001-2020 Powered by Discuz! X3.3. program By 手游私服 版权所有

快速回复 返回顶部 返回列表